trup_v_zheltom
|
Добавлено: 13 июн 2019, 17:14 |
|
|
Старожил |
|
Зарегистрирован: 29 май 2012, 00:00 Сообщения: 436
|
Alexey писал(а): Созвонился с другими участниками: все утверждают, что генератор вырубили до взрыва газового баллона, а взрывы, хлопки и дымшашка были однозначно после. Так что дым и генератор никак не могут быть взаимосвязаны. Абсолютно согласен с вами,уважаемый коллега,в том,что КЗ в кабеле,загорание кабеля,загорание,взрыв,задымление генератора были ДО взрыва газового баллона. Категорически не могу согласиться с Вами,уважаемый коллега,поскольку лично находился у генератора, встречал спасателей, обеспечивал имитацию КЗ, последующего взрыва топливного бака,наблюдение за распространением дыма в необходимом направлении.
Последний раз редактировалось trup_v_zheltom 13 июн 2019, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexey
|
Добавлено: 13 июн 2019, 17:15 |
|
|
Ветеран |
|
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:00 Сообщения: 3001 Откуда: Питер
|
trup_v_zheltom писал(а): Неустранённое и необнаруженное повреждение кабеля вызвало загорание кабеля с переходом пламени на пластиковый кожух распределительного щита генератора,загорание генератора с последующим распространением огня на топливный бак,который взорвался. Мы бы задохнулись от дыма горящего кабеля гораздо раньше, чем огонь дошёл бы до пластика генератора. Предварительно рубанулись бы все предохранители, а в случае их неисправности, генератор на режиме КЗ выдал бы такие обороты, что скорее всего встал бы по перегреву. Если и эту систему украли марадёры, то минут через 5 запредельных оборотов, движок бы заклинило и горение прекратилось само собой.
_________________ This is SPARTA
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexey
|
Добавлено: 13 июн 2019, 17:19 |
|
|
Ветеран |
|
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:00 Сообщения: 3001 Откуда: Питер
|
А переговоры База- Центр не писались случайно?
_________________ This is SPARTA
|
|
Вернуться к началу |
|
|
trup_v_zheltom
|
Добавлено: 13 июн 2019, 17:21 |
|
|
Старожил |
|
Зарегистрирован: 29 май 2012, 00:00 Сообщения: 436
|
Alexey писал(а): trup_v_zheltom писал(а): Неустранённое и необнаруженное повреждение кабеля вызвало загорание кабеля с переходом пламени на пластиковый кожух распределительного щита генератора,загорание генератора с последующим распространением огня на топливный бак,который взорвался. Мы бы задохнулись от дыма горящего кабеля гораздо раньше, чем огонь дошёл бы до пластика генератора. Предварительно рубанулись бы все предохранители, а в случае их неисправности, генератор на режиме КЗ выдал бы такие обороты, что скорее всего встал бы по перегреву. Если и эту систему украли марадёры, то минут через 5 запредельных оборотов, движок бы заклинило и горение прекратилось само собой. Не могу согласиться с вами,уважаемый коллега. Распространение пламени по кабелю при КЗ имеет одну скорость и объём выбросов продуктов горения - горение и последующий взрыв ТБ генератора создают совершенно другой объём выброса. Что касается неисправности предохранителей, работы генератора в режиме КЗ и последующих вероятностей - я видел разные случаи, и описанное вами было в их меньшинстве.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexey
|
Добавлено: 13 июн 2019, 17:29 |
|
|
Ветеран |
|
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:00 Сообщения: 3001 Откуда: Питер
|
Уважаемый Антон Валерьевич! Мы с вами обсуждаем уже второй эпизод, но картина не меняется: вы говорите одно, я говорю другое. И это все никак не совпадает. Давайте попытаемся докопаться до истины. Я прошу вас выложить сканы документов, которые заполнял ККК (там есть номера), а я постараюсь восстановить события в штабе ночью, посредством опроса свидетелей (как минимум 3 команды)
_________________ This is SPARTA
|
|
Вернуться к началу |
|
|
trup_v_zheltom
|
Добавлено: 13 июн 2019, 18:06 |
|
|
Старожил |
|
Зарегистрирован: 29 май 2012, 00:00 Сообщения: 436
|
Alexey писал(а): Уважаемый Антон Валерьевич! Мы с вами обсуждаем уже второй эпизод, но картина не меняется: вы говорите одно, я говорю другое. И это все никак не совпадает. Давайте попытаемся докопаться до истины. Я прошу вас выложить сканы документов, которые заполнял ККК (там есть номера), а я постараюсь восстановить события в штабе ночью, посредством опроса свидетелей (как минимум 3 команды) Уважаемый Алексей,я искренне сожалею,что являюсь причиной такого досадного недоразумения. Поскольку я не получал,и соответственно,не фиксировал данные документов команды Красного креста и сортировочных карточек - я не могу отсканировать то,чего у меня нет.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Дарик
|
Добавлено: 13 июн 2019, 18:13 |
|
|
Ветеран |
|
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 02:37 Сообщения: 2513 Изображений: 35 Откуда: СПб (Блюхера)
|
Сообщение не в тему (флуд) Да проведите уже эксперимент. коротните и взорвите генератор )
_________________ с Блюхера мы 92I-74З 2З 8I
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Alexey
|
Добавлено: 13 июн 2019, 18:19 |
|
|
Ветеран |
|
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:00 Сообщения: 3001 Откуда: Питер
|
trup_v_zheltom писал(а): Alexey писал(а): Уважаемый Антон Валерьевич! Мы с вами обсуждаем уже второй эпизод, но картина не меняется: вы говорите одно, я говорю другое. И это все никак не совпадает. Давайте попытаемся докопаться до истины. Я прошу вас выложить сканы документов, которые заполнял ККК (там есть номера), а я постараюсь восстановить события в штабе ночью, посредством опроса свидетелей (как минимум 3 команды) Уважаемый Алексей,я искренне сожалею,что являюсь причиной такого досадного недоразумения. Поскольку я не получал,и соответственно,не фиксировал данные документов команды Красного креста и сортировочных карточек - я не могу отсканировать то,чего у меня нет. А не могли бы вы подсказать, как организатор, у кого эти карточки?
_________________ This is SPARTA
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Boriska
|
Добавлено: 13 июн 2019, 18:21 |
|
|
Администратор |
|
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 00:59 Сообщения: 17320 Изображений: 5
|
Alexey писал(а): trup_v_zheltom писал(а): Неустранённое и необнаруженное повреждение кабеля вызвало загорание кабеля с переходом пламени на пластиковый кожух распределительного щита генератора,загорание генератора с последующим распространением огня на топливный бак,который взорвался. Мы бы задохнулись от дыма горящего кабеля гораздо раньше, чем огонь дошёл бы до пластика генератора. Предварительно рубанулись бы все предохранители, а в случае их неисправности, генератор на режиме КЗ выдал бы такие обороты, что скорее всего встал бы по перегреву. Если и эту систему украли марадёры, то минут через 5 запредельных оборотов, движок бы заклинило и горение прекратилось само собой. не надоело?
|
|
Вернуться к началу |
|
|
trup_v_zheltom
|
Добавлено: 13 июн 2019, 18:22 |
|
|
Старожил |
|
Зарегистрирован: 29 май 2012, 00:00 Сообщения: 436
|
Alexey писал(а): trup_v_zheltom писал(а): Alexey писал(а): Уважаемый Антон Валерьевич! Мы с вами обсуждаем уже второй эпизод, но картина не меняется: вы говорите одно, я говорю другое. И это все никак не совпадает. Давайте попытаемся докопаться до истины. Я прошу вас выложить сканы документов, которые заполнял ККК (там есть номера), а я постараюсь восстановить события в штабе ночью, посредством опроса свидетелей (как минимум 3 команды) Уважаемый Алексей,я искренне сожалею,что являюсь причиной такого досадного недоразумения. Поскольку я не получал,и соответственно,не фиксировал данные документов команды Красного креста и сортировочных карточек - я не могу отсканировать то,чего у меня нет. А не могли бы вы подсказать, как организатор, у кого эти карточки? Увы,коллега, я не вхожу в состав организаторов - я всего лишь судья этапа. Поэтому мне неизвестно то,что известно организаторам. В том числе и судьба документов.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Объединение добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ » Объединение добровольных спасателей ЭКСТРЕМУМ » Учения "Июньская жара-2023" » Учения ЭКСТРЕМУМ 2019, архив тем
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
Спасработы за 15 дней |
---|
Лента |
---|
Поиск |
---|
|
|